Beste, 

Bij aankoop oud huis met gasradiatoren hebben we een nieuwe condensatieketel geplaats voor sanitairwater en voor 2kamers te verwarmen met radiatoren.

Probleem radiatoren heel lauwtjes enkel bovenkant warm maarwordt in die kamers niet warmer dan 17graden

Al radiatoren ontlucht

Mijn ketel slaat aan op 35graden tot 50  en lost dan in de leidingen, zo/n 20 maal per uur!

Hoe kan dit worden opgelost zodat ik 20graden constant bereik?

 

Reacties

zo voor de vuist weg :

 

ketel slaat 20/uur aan  = ketel pendelt = ketel raakt z'n warmte niet kwijt >>werkt je circulatiepomp goed, staat er nergens geen kraan dicht op het verdeelcircuit

of nog : staan de radiatoren niet aan het voetregelventiel te veel genepen

 

of nog : is de thermostatische kraan niet geblokkeerd ? kan zijn na een zomer stilstand dat het nippeltje vastzit : kop eraf halen en het nippeltje (dat normaal bewogen wordt door de thermostatische kop een paar keer met een tang heen en weer bewegen.Probleem opgelost

een gasketel met 2 tadiatoren, dat kan nooit goed werken volgens mij.  welk vermogen (kW) heeft je ketel ?

Bulex condens 25/30 kw weet ik niet van buiten

 

 

7 andere radiatoren worden maar na de winter geleverd en geplaatst

(Groteverbouwing is voorbij)