Aardgasleidingen vernieuwen en keuze?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ons huis (traditionele sociale woning) is 35-jaar geleden gebouwd.
De aardgasleidingen zijn stalen buizen in de vloer (tussen betonnen bouwplaat en tegels).
We zijn toe aan een nieuwe CV-ketel, die we ook meer centraal in huis willen installeren.
Wij zijn 60-jaar en willen gerust zijn voor de rest van ons dagen.
Daarom denk ik dat het nuttig zou zijn onze aardgasleiding volledig te verniewen. Hierbij onze vragen:

1. Is het opportuun nieuwe gasleidingen te plaatsen?

2. Ik ben met de jaren een vijand geworden van leidingen in grond of muren. Mijn vrouw is geen voorstander van stofferige buizen op de muur.
Ik wil vanaf de gasmeter in de garage een leiding (zichtbaar op de muur), door de nachtgang (onzichtbaar, bevestigd aan de houten roosters van plat dak tussen de latten voor de houten plafondschroten) en zo naar de CV-kamer (zichtbaar op de muur).
De keuken (enige kamer waar nog aardgas nodig is) grenst hieraan.
Zelf denk ik aan een Wicu-buis in één stuk van garage tot CV-kamer, zo'n 15m.
2a. is dit reglementair toegelaten? Zo ja, zijn er aangewezen kwaliteitsaspecten?
2b. is dit een goede keuze, of zijn er betere oplossingen?

Dank voor elke goede raad.
Jimmy

Reacties

Hi,

15 meter buis + een aftakking in wicu?
Ik zou je toch aanraden om staal te nemen van een duim dik.

Denk dat er nog wel zullen zijn, die me hierin volgen.

mvg
leo

Jimmy

De diameter van de buis is afhankelijk van het gasdebiet dat er doormoet, dus niemand kan je op deze vraag een zinnig antwoord geven zonder de juiste gegevens.
Wicu buis mag in opbouw, en zelfs in de vloer, in dat geval moet de buis wel beschermd worden tegen doorboring door een staalplaat (en ik weet nu niet meer uit m'n hoofd of het 2 of 3mm moet zijn).
Of het zinvol is, weet je pas als je de buis hebt gezien, maar na zoveel jaren kan de buis flink beschadigd zijn.

Hans

Dank voor de reacties.
1. "De diameter van de buis is afhankelijk van het gasdebiet dat er doormoet"
gas voor CV-ketel 24kW + kleine boiler 100L? + keukenfornuis met oven; liefst niet te benepen

2. "Wicu buis mag in opbouw, en zelfs in de vloer, in dat geval moet de buis wel beschermd worden tegen doorboring door een staalplaat"
slaat die verplichting tot bescherming enkel op vloer of ook op verborgen opbouw onder plafond?

3. "15 meter buis + een aftakking in wicu? Ik zou je toch aanraden om staal te nemen van een duim dik."
mijn voorkeur steunt op volgende overwegingen (amateur):
- plooibaar wicu is beschikbaar in 25m rol, zodat een soepele montage zonder verbindingen in mijn situatie kan (15m);
ik dacht dat dit veiliger is dan met gesoldeerde of klemverbindingen, maar misschien is dit een fout idee?
- indien ik staalbuis van 1 duim diameter neem, mag dit dat ook verborgen onder plafond gemonteerd worden?
Jimmy

Jimmy

De diameters moeten berekend worden, daarvoor moeten debieten, buislengte's en hoogteverschillen bekend zijn, dus niet zomaar uit de mouw te schudden.

slaat die verplichting tot bescherming enkel op vloer of ook op verborgen opbouw onder plafond?
Nee, enkel bij inbouw in muur of vloer. Een vals plafond valt daar niet onder. I

" Ik dacht dat dit veiliger is dan met gesoldeerde of klemverbindingen "
Wat mag:
schroefdraad op stalen buis
gelaste verbindingen op stalen buis
klemkoppelingen voor gas tot DN 28 (28mm koper buis)
persfittingen tot DN 28 (voor 28mm wel buis met een minimale wanddikte van 1,2mm)
hardsolderen (braseren) met koper of zilver

zachtsolderen is absoluut verboden.

" indien ik staalbuis van 1 duim diameter neem, mag dit dat ook verborgen onder plafond gemonteerd worden? "
ja, geen probleem dus.

Hans

Nu weet ik het allemaal.
Hartelijk dank aan Hans en Leo.
Jimmy

Ja ik ben ook bezig met vernieuwing.
De nieuwe ketel zal 26 kW als vermogen hebben en is 12 meter van de teller verwijderd en onderweg zijn er 3 bochten.
Sommigen zeggen dat een buis van 1 inch moet, anderen zeggen dat 3/4 inch voldoende is, of in koper 22 mm.
Wat zegt een kenner hierover ?

hallo
wel ni vergeten te vermelden dat men geen klem koppelingen mag gebruiken in niet toegankelijke ruimten (in vals plafond bv)

Hallo,
Heb in m'n enthousiasme vergeten dat WICU beschermd moet zijn door staalplaat.
Vloer is volledig afgewerkt , betreft stukje van enkele meters in de chappe.
Is dit een reden tot afkeuring of is dit met de keurder bespreekbaar (wicubuis ligt onder 8 cm isolatie en dan 10cm chappe + 2 cm betegeling); moet al 20 cm diep boren voor je in de buis zit.
iemand hier ervaring mee ?

bulckaert-desmet,

http://www.btvcontrol.be/images/stories/doc/controleberekening%20in%20detail%20nl.xls

Voor hoogwaardig gas zou 22 mm koper nét voldoende zijn (ketel mag dan niet lager dan 4m onder teller staan).
Voor laagwaardig gas moet de ketel al minstens een verdiep hoger dan de teller geïnstaleerd zijn, zoniet Cu28mm of 1" gebruiken.

Ik zit met een huisje van 15m diep en plafond van 3.60m hoog.
De Bulex staat op het einde van het huisje in de andere hoek van waar de gasteller staat vooraan.
Dus teller staat vooraan rechts, bulex komt achteraan links.
ik neem hiervoor best Wicu van 22? mag die schuin over de vloer lopen, of laat ik hem langs de muren gaan?
Ik heb ook nog mijn keuken op het eerste verdiep.
dien ik hiervoor de 22 diam. tot in de keuken te leggen, is 22 nodig voor een gasfornuis?
of leg ik onder de vloer (4.25m) een buis van 22, om eens boven grondniveau over te schakelen op in kleinere diameter?

Didier

onze bulex moet vernieuwd worden.
De reglementaire normen diene aangepast te worden
Kostprijs bulex : 17l bebiet, vind ik zeer veel.
793 euro.
Is dat de normale prijs ?
Alles same,; dubbelwandige buizen, toestel, iets met een gat in de muur maken en werkuren, zal dat ons niet minder dan 1300 euro kosten.
Is dit de prijs, voor zoiets ?