Betontrap thermisch onderbreken
We hebben gekozen voor een betonnen trap.
Nu is de vraag of het mogelijk is om de (nog te storten) betontrap volledig of gedeeltelijk thermisch te onderbreken van de vloerplaat?
Onze trap begint langs een binnenmuur welke aan een buitenmuur grenst, het lijkt mij aannemelijk dat de koude zo dicht bij de buitenmuur nog sterk aanwezig kan zijn.
Aangezien we een LEW gaan bouwen zouden we dit graag nu het nog kan willen aanpakken.
Iemand hier een suggestie voor?
Bedankt
Reacties
Rob,
Tegen de zijmuur 60mm EPS plaatsen en daartegen beton gieten. De kopse treden laten rusten op drukvaste isolatie.
Mon
je mag de gegoten betontrap inderdaad laten rusten op perinsul. eventueel een wapeningsijzer door de perinsul doorboren tot in de betonvloer ter verankering.
groeten,
christophe
Beide bedankt voor de reactie, heb meteen een plaatje bij het praatje gevoegd.
@Mon,
Als de trap met de vloerplaat onderbroken is. Is het dan nog noodzakelijk om tussen de trap en de binnenmuur isolatie te plaatsen. De trap is thermisch onderbroken en de binnenmuur is immers geisoleerd?
@Christophe,
Heb niet direct een idee van de belasting die een betonnen trap met zich meebrengt. Maar kunnen de optredende belastingen opgenomen worden door Perinsul, of enkel in navolging van controleberekening?
Qua uitvoering lijkt mij dat de trap nooit kan "wegschuiven" als deze is doorgestort tot tegen de muur.
Qua werkingen heb ik er geen zicht op.
Groeten
rob,
deze zit mooi in de isolatieschil, dus buiten een mooie perinsul eronder moet je je geen zorgen maken
en die perinsul is draagkrachtig genoeg, zeker als je de trap ook nog eens aan de muur verankerd!
groeten,
christophe