CV evenwichtsfles of niet
Beste,
vraagje, ikben mijn installatie aan het afronden van een nieuwe cv installatie, ik ging dit eerst samen doen met een
zelfbouwpakketfirma maar toen ik uiteindelijk mijn offerte doorstuurde naar een groothandel kon ik mij 1200 euro besparen
Ik moest bij de eerste firma toch alles zelf doen dus ging ik voor de tweede optie.
Ik ben bijna aan de opstart van de ketel Junkers top 42-3 ZWB en lees in de handleiding plots dat hierbij een niet meegeleverde
evenwichtsfles en cv pomp nodig is tenzij je maar 75% van uw max rendement nodig hebt.
volgens de berekening van twee firma's heb ik maar tussen 20 en 22 kw nodig maar beiden adviseerde deze ketel om
een comfortabel sanitair rendement te hebben.
Ik belde met de groothandel waar ik ketel kocht en die zei dat de evenwichtsfles en pomp niet nodig is omdat ik maar
een lager rendement ga nodig hebben, alsook de situatie is dat wij momenteel enkel boven wonen en gaan verwarmen, omdat de renovatie beneden nog moet gebeuren.
Heb ik deze fles dan nodig of niet of in latere fase? en kan ik met gerust hart de ketel laten opstarten?
mvg Tape
Reacties
Is dit een ketel van 42 kW ? Allicht veeeeel te groot vermogen.
Bij dergelijke vermogens wordt er vaak een evenwichtsfles geplaatst om voldoende doorstroming door de ketel te garanderen.
Antwoord op je vraag: zowel de ketel al de evenwichtsfles ga je waarschijnlijk niet nodig hebben...
Thnx voor uw reactie
het is dus waarschijnlijk zoals ik dacht dat de ketel een te groot vermogen ging hebben,
of het veel zal zijn weet ik niet omdat er nog een aanbouw bijkomt die ook verwarmd moet worden.
Er zijn hier een paar mensen over de vloer geweest hieromtrent en schatten het nodige vermogen
tussen 20 en 30 kw, nu kan ik volgens de handleiding van de ketel in het servicemenu
het vermogen beperken tot 30kw (75%), iemand ervaring hiermee welke waarde je daar moet ingeven
als 100% UO is van waarde. Ketel is junkers top 42-3ZWB.
mvg
Tape
vermogen moet je niet inschatten maar (laten) berekenen