Hallo,
Ik heb een vraag over een radson CV-ketel Nox 28VR
Steeds is de druk helemaal weg als toestel koud is
en als de ketel brand loopt de druk op boven de 3 bar en gaat het overstortventiel open. Nu denk ik dat het expansievat stuk/lek is. Maar het vervelende is dat dit vat ingebouwd zit in de ketel. Kan ik nu buiten de ketel een extra expansievat plaatsen en het oude laten zitten of moet ik het ingebouwde vat vervangen. Wat zou het goedkoopste zijn?
Reacties
hallo,
het is perfect mogelijk om een expantievat buiten de ketel op te stellen. Ik ben installateur en doe dit altijd wanneer het exp vat ingebouwd is.
30 euro voor exp vat 24liter
42.30 euro voor ophangset met purgeur en manometer
groeten
patrick
Kan perfect !!
Maar ! installeer nu eens een goed expansievat!!
PNEUMATEX
kost wel iets meer , nl.75€
gaat stukken langer mee + 5j. waarborg
niet vergeten om voordruk aan te passen
Al die expansievaten in gaswandtoestellen is brol , en zijn veel te klein!
ALTIJD eentje bij monteren
thomas
Ik raad je wel aan om de oude af te koppelen, dit is meestal makkelijk te doen met een 1/2"plug.