isolatie vloer op bestaande tegelvloer bij renovatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo,

Heb al veel gelezen en veel bijgeleerd door hier op het forum te grasduinen, bedankt aan allen die hier zoveel nuttige info rondstrooien.

Aangezien wij spoedig de renovatie van een woning van 1948 willen aanvatten volgende vraag.

In ons huis ligt een bestaande tegelvloer, van goede kwaliteit. Van opstijgend vocht hebben we nog nooit last gehad.
Gezien de leeftijd van het huis vermoeden we dat deze tegels 'op de zavel' liggen, maar zeker zijn we dit niet want hebben we niet getest.
Wij dachten de vloer goed te isoleren, met bv. PUR of PIR platen, ik lees hier dat Resol ook een goede kandidaat zou zijn.

+ is het mogelijk om in plaats van de vloer uit te breken, uit te graven, chape te storten, electrische leidingen te leggen, te isoleren en dan vloer af te werken, gewoon verder te werken van de bestaande tegelvloer, en zo dik te isoleren dat het afgewerkte vloerniveau 1 traptrede hoger ligt dan de huidige vloer.

Dus bv. (van boven naar onder)
1 cm: tegels
2cm: OSBplaat
13cm: PURplaten of andere platen
2 cm: PUR platen met tussendoor de electrische leidingen
.. de huidige tegelvloer

Dat zou ons denk ik flink wat werk en centen besparen, de deuren moeten toch verplaatst worden of zijn hoog genoeg dus daarvoor moeten we het niet laten.

Tegen de binnenkant buitenmuur zouden we dan nog opgaande isolatie (1 m) aanbrengen om koudebrug zoveel mogelijk terug te schroeven, onderkappen zie ik niet goed zitten, zoveel tijd heb ik niet.

+ Moet een vloer dampopen zijn, en moet ik bij de aanschaf van isolatieplaten daar dus rekening mee te houden, of is het al voldoende als ik de muren dampopen uitvoer? Ikzelf vermoed dat een vloer niet dampopen hoeft te zijn, maar wie ben ik.

+ Als ze niet dampopen hoeft te zijn, moet ik dan op mijn bestaande vloer een dampscherm leggen alvorens de rest van de opbouw te doen, of hoeft dat niet?

ik kijk uit naar jullie reacties.

mvg,

Anthony

Reacties

Een rare opbouw wil jij.

Osb direct op de pur leggen, gaat volgens mij problemen geven (kapot gaan)

Weet je zeker dat er geen beton onder de zavel zit.

Bij ons was het ook tegels op gele zand, met daaronder een laag beton.

We hebben tegels en gele zand weggehaald (ging wel vlot), dan electiciteitleidingen en koudwater gelegd.

Dan 9 cm pur gespoten, dan warmwater leidingen en dan 7 cm chappe.

Nu moet er nog tegel en parket op.

 

Onze onderste traptrede staat nu wel wat lager, maar omdat het de onderste is, is het niet zo storend.

Bij de deuren hebben we de betonnenbalk erboven, moeten verhogen. (niet zoveel werk)

Walter,

Ik bekeek eerde al jullie verbouwing, en heb er veel van opgestoken, en denk veel te kunnen gebruiken voor onze eigen renovatie.

Het doet me plezier dat je reageert.

Is er dan een andere vloeropbouw waardoor ik chape kan vermijden en met platen kan werken, zo spaar ik toch 'kostbare' dikte uit en kan ik dus dikker isoleren.

Kan ik ander plaatmateriaal gebruiken dan de OSB, of moet ik andere isolatieplaten gebruiken dat PUR?

Waarom zou mijn aanvankelijk voorgesteld vloeropbouw overigens kapot gaan?

Voordeel met het vertrekken van bestaande tegelvloer ligt er ook in dat ik alles zelf kan doen, zonder al te veel werk.

Stel dat er een beton vloer onder ligt, dan moet ik terug nivelleren, terwijl ik vertrek van een bestaand vlakke vloer.

In mijn voorgestelde vloeropbouw kom ik aan 13 cm PUR, dat lijkt mij toch ruim voldoende voor een laag energie renovatie. Dus voor extra dikte moet ik het ook niet doen.

Dus als de vloer niet echt uitgebroken moet worden, dan bespaar ik me dat werk liever.

 

Ik lees dat jij electrische leidingen en koudwater onder de PUR legt en warmwater erboven, ik naeem aan om de warmte van warmwaterleidingen niet verloren te laten gaan?

Heb nog nooit ergens gelezn van osb bovenop15 cm  pur plaat. (is niet zo druk vast vrees ik, zeker omdat het 15 cm is, waarop je dunne osb+ vloer opkomt - bij chappe is  dat veel dikker)

Je zou eerst een houten roostering kunnen maken en daartussen je isolatie leggen en dan een osb erop.

Of dit gebruiken, kan je dubbel leggen :

http://www.pavatex.nl/productdetail.aspx?PROID=59793&ProductName=PAVATH…

of dit:

http://www.pavatex.nl/productdetail.aspx?PROID=59783&ProductName=PAVABO…

Ga je parket leggen of tegels, bij tegels zou ik eerder  fermacell vloerelementen gebruiken.

 

Als ik jouw was zou ik dit doen (als er beton onder de tegel zit)

Tegels en zand eruit.

(kokosstrips)- regelwerk met isolatie in- kokostrips- osb- parket.

Zoals hier:

http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/558/197/20080224/dyn008_orig…

 

Wat betreft onze warm water buizen (alleen die van de wandverwarming liggen boven de pur.)

Die van warm water voor de kraan, maakt niet zoveel uit.

 

 

 

 

 

 

 

Inderdaad,

De platen die je aangeeft zullen het werk goed doen.

Ik had begrepen dat PIR en Resol platen minder energiebelastend zijn dan PUR platen. Vermoedelijk zijn daar ook versies die voldoende drukvast zijn. Ik dacht aanvankelijk eerder aan kunststofplaten owv de vohtongevoeligheid. Eerder dacht ik aan balken met daartussen isofloc, en dan OSB en tegels (zoals je zelf voorstelde met cokosvezels. Daarover sprekende met een isofloc verdeler op een beurs werd dit me helemaal afgeraden, juist owv de mogelijkheid dat er voht uit de bodem door de vloer zou op kunnen stijgen. Vandaar dat ik dan aa inerte kunststofplaten begon te denken.

Inderdaad gaan we hoogst waarschijnlijk tegelen en dus de fermacelplaat gebruiken.

Dan nog de vraag: is dampopen naar de vloer toe belangrijk?

We willen natuurlijk ventileren, en naar de vloer toe zal het nooit echt koud worden, en de grond zelf is niet dampopen, dus lijkt het me niet noodzakelik de vloeropbouw dampopen te maken, os zie ik iets  over het hoofd?

Anthony

Zijn die oude tegels niet dampdicht? (als dat zo is komt er dan alleen nog damp via voegen en zijkanten binnen.)

Zou dan een folie leggen en deze vasttapen of kitten tegen de muur.

Dan kan je isolatie toch niet meer nat worden.

Bij nieuwbouw legt men ook soms een folie.

De isolatie van pavatex of isofloc is vochtbufferend, dus dat helpt ook wel.

Resol daarentegen is zeer vochtgevoelig.

Anthony,

Ik heb geen idee waar je woont, maar eigenlijk doet dat er niet toe: als je vraag nog actueel is, geef ik je het advies hier even telefonisch je vraag kwijt te spelen. Mijn ervaring is dat je vrijblijvend wijzer kan worden van een professioneel iemand, die echt thuis is in die materie. Zelf heb ik er goede ervaringen aan over gehouden, en mijn oudste zoon ook. Anders zou ik niet verwijzen naar...

L.