luchtdicht

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hoe maak ik mijn bouw luchtdicht met het oog op balansventilatie ???

Ik heb al gehoord van butyl strips of iets dergelijks voor aan de ramen.
Heeft er iemand over dit onderwerp goede info?

websites
boeken
....

Dank u

Reacties

persoonlijk zou ik echt wel adviseren om die details met een deskundige te overlopen!

er zijn ook een aantal bouwdagboeken op http://bouwdagboeken.achaos.org/ waar aandacht wordt besteed aan een goede luchtdichting.

groeten,
christophe.

Beste Christophe,

Waar kan ik een "luchtdichtheidsdeskundige" vinden ? Buiten mijn architect, dan.

Allen,

Meer concreet, wat kan er in de ruwbouw reeds aan luchtdichtheid gedaan worden.

Ik heb alle vraagstaarten erop na gelezen (denk ik)
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1046958236&first=&last=
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1077874829&first=&last=
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1069190891&first=&last=
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1037750571&first=&last=

en ik vond de volgende nuttige tips:
- pleisterlaag, maar oppassen voor stopkontacten in buitenmuren: de gaten moeten ook van binnen gepleisterd zijn
- elektrabuizen dichtkitten met siliconen
- ramen en deuren doen aansluiten met folie (butyl)
- passiefdeurgebruiken of deurgebruiken met tochtstriponderaan

Maar dit alles is na de ruwbouw. Ik ga er dus vanuit dat ik het bestek voor de ruwbouw niet moet aanpassen voor luchtdichtheid ?

Alle tips en ideen steeds welkom

Jan

marijn ,

over welke bouwwijze gaat het ? houtskelet, klassiek metselwerk , ... ?

voor houtskeletbouw zul je zeer veel info vinden op dit forum, voor de luchtdichting van dakconstructies (zowel schuine als platte daken ) en voor Blower Door testen ook .

de vereisten voor balansventilatie zijn (in de ons omringende landen, met name Duitsland) vrij streng : n50 1 à 1.5 /h .
je zult dus zeer nauwgezet moeten werken , en ja, het is verstandig om je daarin bij te laten staan .

op de website van VIBE ( www.vibe.be ) vind je wel enkele adviseurs of studieburo's (publiciteit mag hier niet) .

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

Beste,

HEt bestaande pleisterwerk in mijn woning bestaat uit 2 lagen: een grofkorrilige, grijze laag met daarop een witte plamuurlaag. Het onderliggend pleisterwerk is meestal in goede staat, dit wil zeggen met enkele barsten in. De plamuurlaag hecht niet overal meer aan de onderliggende laag. Na de verbouwing ga ik balansventilatie gebruiken.
Is de bestaande pleisterlaag voldoende luchtdicht na het repareren ervan of moet er een volledig nieuwe komen?

bedankt, groeten

Joachim

Even terug de aandacht vestigen op het vorige.

Dank wvoor eht antwoord.

Eventueel werk ik de muren nog af met een plamuurlaag. Zorgt deze ook voor luchtdichtheid?

IS dit een goede methode.

* Aan de ramen is rondom een folie bevestigd (iets gelijkaardigs aan de zwarte folie op de vochtkering in een muur) die wordt ingepleisterd.

* aan het damscherm heb ik een netje bevestigd (gyproc voegband) waarna ik het dampscherm inpleister

* wat te doen rond gordingen?

* hoe vloer en pleisterwerk verbinden (vocht!)

dank

vergeten te vermelden:

ramen zijn blokramen waar aan de zijkant de folied tegengeniet en geplakt zijn.

Ondertss gemerkt dat de folies waar ik het hierboven over heb niet goed vastgekleefd werden. Dus geen luchtdichting meer. Weet iemand hoe ik toch nog een goede luchtdichting kan bekomen aan de ramen. En waar ik het benodigde materiaal kan vinden.

gr

Mogelijke oplossing: uni tape van pro clima. Te vinden bij de eco bouwhandel. Ideaal voor de binnenverbinding raam - dampscherm.
MVG

Wanneer de gordingen zichtbaar zitten in het dakvlak en de dampschermen getaped zijn op de gordingen, zijn deze dan voldoende luchtdicht en blijven deze dat ook? Of is het aangeraden om de gordingen mee in te pakken?

gr

even terug bovenaan plaatsen

Ik ben al op zoek geweest over hoe de blowerdoortest wordt uitgevoert maar wat mij niet duidelijk is of het huis op onder of overdruk getest wordt.

Bij een overdruk kan een woning prima voldoen aan eisen.
Echter bij een onderdruktest kan dit wel eens hele andere resultaten geven.
Is zo`n test wel betrouwbaar mag je je afvragen.
De winddruk tegen je woning die tegengestelt is aan de test op overdruk kan dus aanleiding geven voor flinke verliezen ook al is de luchtdichtheid beproeft.

Zou het niet beter zijn om zowel onder als overdruk te beproeven?

Beste Jan,
Een blowerdoortest wordt normaal zowel bij onder als overdruk uitgevoerd. Ook wordt er niet getest bij te veel wind.
De uiteindelijk n50-waarde is het gemiddelde van de over- en onderdruktest.

mvg,
jonas

Beiden worden uitgevoerd dus, ok. weer wat wijzer geworden.
ik kon hier verders niets terug vinden hoe men te werk gaat bij zo`n test.