Kan de warmte van de rook van een houtkachel op de één af andere manier via vb een warmtewisselaar herbruikt worden?
Het zou handig zijn om deze energie te recupereren om vb de CV-ketel mee voor te verwarmen!
Reacties
Yves,
De rookgassen mag je niet afkoelen.
Plaats tegen de achterkant van uw kachel een ww, en sluit deze op een buffer voor de sanitair, dan heb je geen problemen met de temp van de rookgassen en kun je toch veel kw uit uw stoof halen, zo heb ik het toch gedaan.
Hans V.
Ik heb een warmtewisselaar rond de inoxen schoufbuis gelast en heb nu nog geen problemen gehad met condensatievan de verbrande rookgassen aangezien de ww niet overdreven groot is, en de rookgastemperatuur van een hout stoof nogal hoog is kan dit echter geen kwaad. Tenslotte het pomp debietwat verhogen en een aangepast overdrukventiel en de klus was geklaard.
mss op zoek gaan naar een ww die zeer nauw aansluit met de inox buis zodat je niet te veel moet isoleren
Merijn Degrande
Yves
Ooit heb ik een bedrijf gevonden die dit kon aanbieden.
Was duur, nam veel plaats in beslag en had jaarlijks onderhoud nodig (midden je living).
Gezien dit geen normale installatie is heb ik ook niemand gevonden die dit wou installeren en garantie geven op zijn toestel dat erop aangesloten was.
Tevens had ik mijn bedenkingen of de kostprijs ooit recupereerbaar zou zijn.