SPF van een warmtepomp
Beste,
Ik zou het verbruik willen berekenen van een stiebel eltron warmtepomp. Ik heb de SPF opgevraagd, maar deze was groter als
de COP. Kan de SPF groter zijn als de COP? indien dit mogelijk is, hoe kan dat?
Mvg Tim
Beste,
Ik zou het verbruik willen berekenen van een stiebel eltron warmtepomp. Ik heb de SPF opgevraagd, maar deze was groter als
de COP. Kan de SPF groter zijn als de COP? indien dit mogelijk is, hoe kan dat?
Mvg Tim
Reacties
Men kan zo maar niet de SPF opgeven. Deze hangt vooral van de gebruiksvoorwaarden af. Bijvoorbeeld zal een airco wel enkel draaien wanneer het warm is, en dus een slechtere COP hebben. Maar een warmtepomp werkt bij verschillende warmtevragen: meer in de winter,minder in de tussenseizoenen. Als het WSW daar nog op vasthangt, speelt de ingestelde watertemperatuur een grote rol. Wanneer het daarenboven over een lucht-water warmtepomp gaat, speelt de buitentemperatuur nogmaals een grote rol. Met de nodige apparatuur kan men de SPF enkel achteraf berekenen.
De COP daarentegen wordt in de fabriek bepaald voor verschillende temperaturen. Dit is dus nooit één enkel getal.
Het verbruik bereken je niet dat meet je.
Dus een (elektrische) energiemeter voor je warmtepomp plaatsen.
En ook de opbrengst meet je. Daarvoor koop je een (verwarmings) energiemeter.
Walter