goededag ik heb een probleem met mijn vaillant warmwater doorstromer nl. als ik een douche neem dan valt na een periode van ongeveer 3 a 5 minuten het de warmwater doorstromer uit , hierdoor kan ik terug het koud water dicht draaien en daarna wordt het te warm en moet ik terug de juiste temperatuur regelen . Daarna heb ik een thermostatische kraan gezet maar uiteindelijk met het zelfde resultaat.Weet hier iemand een oplossing?

Reacties

Heb iets gelijkaardigs gehad.

De warmwaterwisselaar was toen verkalkt.

Proper maken met een speciale vloeistof(lijkt op verdund zoutzuur), verkrijgbaar bij de vermarmingsgroothandel.

werkte daarna prima.

Johan