Verbruik pelletketel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Okofen geeft volgende vuistregel op voor het verbruik van hun Pelletketel per kW verwarmingsvermogen:

per 1 kW Verwarmingsvermogen = 300 kg pellets-jaarverbruik

KWB geeft volgende vuistregel op voor het verbruik van hun Pelletketel per kW verwarmingsvermogen:

per 1 kW Verwarmingsvermogen = 400kg pellets-jaarverbruik

Volgens Okofen: 4,05 ton
Volgens KWB: 5,40 ton

Voor een verbruik met 13,5kW bij mijn nieuw te bouwen woning geeft dit toch best wel een groot verschil.
Hoe correct zouden waarden deze kunnen zijn, mij lijkt dat deze beide ketels sterk op elkaar lijken qua werkingsgraad.

Zijn er praktijkwaarden gekend van een jaarverbuik?

Hartelijk dank,
Pascal

Reacties

Pascal,

de waarde van 300 en 400 zijn richtwaarden voor uw voorraad. U mag gerust een voorraad nemen die kleiner is, vb 200, maar dan zul je sneller door je pellets heen zijn.

U kunt het vergelijken met stookolie. Hieraan kun je een tank hangen van 1000 liter of 10000 liter. Die van 1000 zul je tijdens het stookseizoen moeten bijvullen, die van 10.000 hopelijk niet. En als de winter iets langer duurt dan sommige vermoeden, dan kan je zonder pellets komen te zitten, of een te dure prijs ervoor te moeten betalen.

Zoals altijd, probeer uw voorraad zo groot mogelijk te nemen, maar overdrijf niet. Ik denk dat de regel van 300 niet verkeerd is. Maar 400 zal geen ramp zijn.

Wat verbruik betreft daar kan je moeilijk wat van zeggen. Voor welke woning, hoe warm, welk waterverbruik, veel thuis of uit huis werken, allemaal factoren die een invloed hebben op uw verbruik.

Bij gelijk rendement zullen de ketels uiteraard hetzelfde verbruiken, de oekofen is echt niet zuiniger.

Het hangt uiteraard meer van je stookgedrag en je warmwaterverbruik af dan 1% meer of minder rendement.

Mvg Arnold

De opgegeven waarden zijn schattingen m.b.t. het verbruik. Deze waarden hebben niets met de efficiƫntie van de ketels op zich te maken.

Ik heb deze week mijn installatie (oekofen PE8 mini pelletmatic en 850 l buffervat met vloerverwarming geoptimaliseerd, temperatuur onderin boiler verlaagd (toevoer naar ketel nu ca 32 graden), toevoer pellets iets verlaagd (ca 10%) en debiet iets verhoogd van de pomp (delta T lijkt hetzelfde gebleven aan de ketel).

De temperatuur van de rookgasafvoer is nu verlaagd van ca 145 naar 118 graden

Asgehalte lijkt iets minder maar verwaarloosbaar

Kan iemand voor de vuist weg zeggen wat dit over hte rendement zegt (hij draait op 8 kw vollast continue ca 5 uur achtereen per dag en dan de volgende dag weer)

Mvg Arnold

De temperatuur van de rookgasafvoer is nu verlaagd van ca 145 naar 118 graden

Het normale werkingsgebied ligt tussen de 300 en 650 graden

als ik deze twee antwoorden lees,dan moet het rendement van 90 of 95 procent heelveel naar omlaag worden bijgesteld voor pelletskachels

650 min 118

Nav je opmerking het volgende: ik praat hier over de temperatuur van de rookgasafvoer, niet de vlamtemperatuur in de ketel of zo.

Ik heb nog even doorgezocht op internet en vind bij

http://www.blt.bmlf.gv.at/pruefber/g2004151.pdf

Dat ''normaal'' deze temperatuur rond de 88 graden zou moeten zijn bij een rendement van 92% (zie blz. 9)

Dit is bij opwarmen van 50 naar 70 terwijl mijn ketel van ca 32 naar ca 59 opwarmt

Voor mijn gevoel heb ik dus geen optimale verbranding op deze manier, is er iemand die zou kunnen zeggen wat het rendement zou kunnen verbeteren? Toch niet de temperatuur naar de ketel toe verhogen denk ik?

Wel moet ik nog altijd een klep in de schoorsteen laten zetten tegen teveel trek, zou dat nog veel brengen?

Mvg Arnold

8kw/9,4kwx100=85% rendement als ik het typeplaatje bekijkt.

punt 1.2 van de beschrijving. meer kan ik er niet van maken.

Klopt alleen is typeplaatje iets voorzichtiger dat testresultaar

8.7/9.3 is het testresultaar 92%

Maar ik vermoedt dat ik in de praktijk op ca 80% zit

Misschien nog eens een keer heel goed schoonmaken, de warmtewisselaars?

Arnold

Even vlug gekeken, heb je gezien wat het rendement met de uitstoot doet? cijfers die niet milieuvriendelijkheid bevorderen.

Beter is dan om het maar wat minder te laten renderen.