Vloeropbouw bij vloerverwarming

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Op het plan is volgende vloeropbouw voorzien.
Gezien de funderingsproblemen wordt gewerkt met een funderingsplaat van 25 cm.
Van boven naar onder:
• 1cm vloer
• 6 cm gewapende chape
• 2 cm voor de verwarmingsbuizen en noppen (droog systeem)
• 3 cm PS isolatie onder de buizen van de vloerverwarming
• 6 cm uitvulling leidingen met (Isobet) EPS-korrels
• 25 cm betonplaat
• 4 cm Isolatie op het gestabiliseerd zand onder de vloerplaat (4 cm XPS Styrofoam) dient als verloren bekisting voor de betonplaat en schermen de betonplaat af van de koude ondergrond.
Hiermede berekent men volgende U waarde.
(0,17+0,01/1,2+0,06/1,3+0,03/0,035+0,06/0,075+0,25/2,6+0,04/0,035)=
Rt=3,119 m2K/W of U=0,31W/m2K .

De firma die de vloerverwarming berekent, raadt ons aan 3 cm extra isolatie aan te brengen onder de noppenplaat.

Mijn vragen:
- Welke U waarde moet de vloeropbouw minimaal hebben bij vloerverwarming? (Norm)
- Hoe wordt de U waarde juist berekend voor de vloerverwarming (de totale opbouw)?
- Mag men de isolatie onder de betonplaat in rekening brengen?
- Is extra isolatie onder paul2de noppenplaat nodig?
Het probleem is ook dat we slechts 18 cm hebben tussen vloerplaat en de vloer.

Reacties

Als je over slechts 18cm beschikt scoort de volgende opbouw qua isolatie wellicht bij de betere (maar niet meteen ecologisch):
* betonplaat
* minstens 10 gespoten PUR, afgetopt en vlakgeschuurd
* vv leidingen, geprikt op de PUR
* 6cm à 7cm gewapende chape
* afwerkingslaag

Beter nog is de gespoten PUR vervangen door uitvulling en EPS platen maar dan heb je meer opbouwhoogte nodig (25cm).
Of er een officiële norm bestaat voor de U-waarde van je vloer? Weet ik niet, wellicht wel maar deze normen zijn te belachelijk om rekening mee te houden (niet streng genoeg). Als je deftig wil isoleren, moet je niet wakker liggen van "de norm". Streef naar een minimum van 10cm vloerisolatie...

link vergeten toe te voegen.
Een ander alternatief (op hetzelfde forum) kan je hier vinden http://bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1153759292&replies=9

Topic "vloeropbouw" posted door "Stef"

Mijn probleem is wel iets anders dan bij "Stef"
In welke mate mag ik de isolatie van 4 cm onder de beton vloerplaat van 25 cm mee in rekening brengen?
Moet de isolatie niet direct onder de verwarmingselementen worden aangebracht?

Heb mail ontvangen van iemand met voorstel Pu op te spuiten.
Wil de betroffen persoon de mail nog eens doorsturen, want ik heb deze mail per ongeluk verwijderd.