Wateronthander icm gascondensatie ketel?
Momenteel aan het uitkijken naar nieuwe condensatie ketel op gas. Heb reeds paar contacten met installateurs gehad. Eentje deed een opmerkelijke uitspraak die door geen enkele andere kon/wou bevestigd worden, nl dat het vullen van de cv-leiding met onthard water (we hebben een 'ontkalker' staan) mettertijd problemen geeft voor de warmtewisselaar, een Buderus gaat daar op tamelijk korte termijn zeker van kapot.
Hij beweert dan ook dat indien we Buderus willen, we een aftakking voor de ontharder moeten maken om de cv-leidingen op en bij te vullen, bij Vaillant ketel is dat dan blijkbaar NIET nodig. Kan iemand dat bevestigen?
Andere installateur beweert dat dit geen zin heeft.
Op diverse plaatsen lees ik dat het water niet 'te hard' mag zijn, nergens lees ik echter dat het niet 'te zacht' mag zijn.
Wie heeft het bij het rechte eind?
grtz
Reacties
Het is niet echt een probleem om met onthard water je cv te vullen. Vroeger was er soms een probleem (en nu soms ook nog) vooral met de zouten die in je ontharder zitten. Het hangt er van af welk product je gebruikt. sommige goedkope producten zijn niet zo goed om te gebruiken, omwille van de zout- of restproduct afzetting in de installatie.
Je kan dit zelf eens testen hoeveel afzetting er is. Je neemt gewoon een potje water dat je wil testen en je laat dit gewoon uitkoken. Je kijkt dan eerst af er iets komt opdrijven, want dit zijn de ergste verschijnselen. Deze zijn het ergst. Daarna laat je de pot uitkoken en zie je wat er achterblijft op de bodem van je pot. Al het restproduct dat achterblijft, is eigenlijk wat in je CV installatie zich kan vastzetten op je wanden en verstoppingen veroorzaken.
Het beste is, als er niets te zien is in je water. Dan is het zeker geschikt om je CV te vullen.
Als je twijfelt, kan je altijd in je installatie een vuilafscheider plaatsen. Dit voorkomt dat er zwevend vuil zich ergens gaat ophopen. Dit voorkomt ook al een deel van het probleem. Alleen dan op tijd je vuilafscheider leeg maken om problemen te voorkomen.
Altijd voorschriften van de fabrikant respecteren ... De norm voor waterkwaliteit staat altijd in de montage-handleidingen .
Bij Buderus inderdaad het CV-gedeelte niet vullen met behandeld water .
Waterkwaliteit zal in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen in de Cv-wereld .
Weinig installateurs houden hier rekening mee en doen maar op met alle gevolgen vandien ( bv schilfervorming bij INOX-warmtewisselaars en lekkende ALU-warmtewisselaars ) .
Nooit twijfelen ... ALTIJD vuilfilter plaatsen op retourleiding en microbellenafscheider op vertrek
net omgekeerd, te hard water in CV is nefast, gebruik google eens met als zoekopdracht "waterkwaliteit CV" en je vindt o.a. http://www.aqualisys.be/pdf/Belang-waterkwaliteit-in-moderne-CV-install…
probleem is vooral aanwezig bij nieuwe ketels (met dunne wanden, lage waterinhoud, ... in tegenstellign tot vroeger, grote zware gietijzeren ketels) in een oude installatie (oude leidingen met roest, kalk, ... afzettingen)
lees eens een technische fiche van één der welke ketelfabrikant en je vindt direct tabel met de grenswaarden, onder en boven van het water, dus meestal moet dit "behandeld water zijn", leidingwater en regenwater voldoen 99% NIET.
parameters van leidingwater kan je vinden op site van de watermaatschappijen
een goede installateur heeft een mobiele (draagbare) behandelingsunit om leidingwater te behandelen, dit wordt geplaatst ter hoogte van je flexibele vulleiding.
de parameters die het belangrijkst zijn : hardhaid, pH (of zuurtegraad) en vrije ionen
WTCB heeft hier ook een document rond gemaakt, vrij recent, 10 jaar geleden stond niemand hierbij stil, ...
2e probleem, en daarom vragen ketelfebrikanten nu ook een afzonderlijke waterteller op de cv-vulling, is de hoeveelheid VERS water dat op een installatie gedaan wordt. vers = zuurstofrijk water bevorderd corrosie, als je dus een installatie hebt met 2.000 l inhoud en je roept fabrikant (in garantie) wegens lekkende ketel en er staat 20 m³ op je teller zal je een goede uitleg moeten hebben !
Onderstaande is terug te vinden in de montagehandleiding Buderus GB162 ( enkel afbeelding 8 ontbreekt )
4.7 Waterkwaliteit
Niet geschikt of vervuild water kan storingen in de condensatieketel
voor gas en schade aan de warmtewisselaar
of de warmwatervoorziening door o.a. slibvorming,
corrosie of verkalking tot gevolg hebben. Neem contact
op met de leverancier voor meer informatie. Voor adresgegevens
zie de achterzijde van dit document.
Installatie (vul- en bijvulwater)
B Alvorens de installatie te vullen, deze grondig spoelen.
• Gebruik uitsluitend onbehandeld leidingwater (diagram
in afb. 8 daarbij respecteren). Grondwater is niet toegestaan
• Het is niet toegestaan het water te behandelen bijv.
met pH-verhogende/ verlagende middelen (chemische
toevoegmiddelen en/ of inhibitoren), antivriesmiddel of
waterontharding.
Afb. 8 Eisen aan het ketelvulwater voor Logamax losse
ketels tot 100 kW
1 Watervolume over de gehele levensduur van de condensatieketel
voor gas (in m3)
2 Waterhardheid (in ‹dH)
3 Onbehandeld water
4 Boven de grenscurve zijn maatregelen nodig. Systeemscheiding
direct onder de condensatieketel voor gas met
behulp van een warmtewisselaar uitvoeren. Wanneer dit
niet mogelijk is, bij de Buderus-dealer informeren naar vrijgegeven
maatregelen. Idem in geval van cascade-installaties
Dit staat in de gebruikershandleiding Vaillant-gaswandketels
4.4.2 CV-installatie vullen
b Attentie!
Mogelijke schade aan de CV-ketel door
sterk kalkhoudend of sterk corrosief of
met chemicaliën vervuild leidingwater!
Ongeschikt leidingwater beschadigt afdichtingen
en membranen, verstopt waterdoorstroomde
componenten in de CV-ketel en in
de CV-installatie en veroorzaakt geluiden.
> Vul de CV-installatie alleen met geschikt
leidingwater.
> Vraag uw installateur in geval van twijfel
om advies.
bij een andere fabrikant : http://www.thema-sa.be/docs/63803-0806.pdf
nog een andere : https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0…