dampscherm of niet?
heren, dames,
een isolatievraagstukje: onze achterbouw (keuken) heeft, om estetische redenen, volgende parallellogramconstructie: een betonnen vlak, met daarop aan de 3 kanten een stukje klassiek schuin dak +/- 50 cm hoog, daarop steunt een roostering, waarop een plat dak komt met watervast verlijmde platen en trocal dakbedekking (later afgewerkt met een extensief groendak). We zitten dus met een holle ruimte. Om vochtproblemen te vermijden kunnen we niet gewoon op de eerste betonnen plaat isoleren (foute situering dauwpunt). Dus moet het schuine stuk en het bovenste plat dak geïsoleerd worden. Dat plat dak wordt gedaan door een dakdekker, die een dampscherm zal plaatsen, de schuine stukken wil ik zelf doen, door rotswol tss de keepers te steken (dan gutex en dan pannen). De vraag is nu: moet er langs de binnenkant daarvan ook een dampscherm geplaatst worden? Houdt de beton alle damp uit de keuken tegen of heeft dat er niets mee te maken? Als er een dampscherm moet komen, hoe zien jullie de aansluitingen thv beton en de watervast verlijmde platen?
Op de beton zou er een beetje isolatie mogen komen, maximaal 1/3de van de k-waarde van de bovenzijde.
Misschien een wat moeilijke uitleg, als het jullie niet duidelijk is, laat het weten, danku,
stefan