Ecobouwers is bereikbaar tijdens het opendeurweekend via 02/282 19 42 en info@ecobouwers.be

dampscherm of niet?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

heren, dames,

een isolatievraagstukje: onze achterbouw (keuken) heeft, om estetische redenen, volgende parallellogramconstructie: een betonnen vlak, met daarop aan de 3 kanten een stukje klassiek schuin dak +/- 50 cm hoog, daarop steunt een roostering, waarop een plat dak komt met watervast verlijmde platen en trocal dakbedekking (later afgewerkt met een extensief groendak). We zitten dus met een holle ruimte. Om vochtproblemen te vermijden kunnen we niet gewoon op de eerste betonnen plaat isoleren (foute situering dauwpunt). Dus moet het schuine stuk en het bovenste plat dak geïsoleerd worden. Dat plat dak wordt gedaan door een dakdekker, die een dampscherm zal plaatsen, de schuine stukken wil ik zelf doen, door rotswol tss de keepers te steken (dan gutex en dan pannen). De vraag is nu: moet er langs de binnenkant daarvan ook een dampscherm geplaatst worden? Houdt de beton alle damp uit de keuken tegen of heeft dat er niets mee te maken? Als er een dampscherm moet komen, hoe zien jullie de aansluitingen thv beton en de watervast verlijmde platen?
Op de beton zou er een beetje isolatie mogen komen, maximaal 1/3de van de k-waarde van de bovenzijde.

Misschien een wat moeilijke uitleg, als het jullie niet duidelijk is, laat het weten, danku,

stefan