Kelderplafond Isoleren koudebrug.

Ik zou willen de vloer isoleren door het plafond van de kelder isoleren.

De kelder bestaat uit gewelven die rusten op stalen liggers op ongeveer 70 cm van elkaar.

Ik vraag mij of deze metalen liggers niet als koudebrug gaan functioneren en de koude binnenbrengen tussen het kelderplafond en de vloer van de woonkamer, zodat de isolatie weinig nut heeft.

Het is een vrij grote oppervlakte gezien 3/4 van het huis onderkelderd is. 

Reacties

Zitten die stalen profielen volledig onder de gewelven en wil je daar dan tussen isoleren of zijn het booggewelfjes waarbij de stalen profielen zijn ingewerkt en je alleen de onderkant ziet ?

Ik ben idd ook benieuwd naar de opbouw. Stalen balken met daarop de draagconstructie zijn redelijk zeldzaam.

En niet dat je tegenhoud de stalen liggers extra te isoleren opdat ze geen koude brug zijn.  

Merk op dat op zich een koudebrug de rest van de isolatie niet zinloos maakt.  Je hebt dan gewoon een deel van de opbouw dat slecht isoleert.  De rest van de opbouw zal minder energie verliezen.  Je moet alleen zorgen dat een koudebrug geen condensatie in de constructie geeft.  Dan kan ze wel een probleem geven.

Het zijn booggewelfjes waar de profielen ingewerkt zijn en je ziet alleen de onderkant.

Ze lopen door tot in de buitenmuur van de voor en achtergevel. De buitemuur is 34 cm dik, maar heeft geen spouw.

De voor en achtergevel kunnen we niet isoleren.

In dat geval kan je al zeker de isolatie aanbrengen onder de profielen en heb je al zeker geen koudebrug vanuit de kelder naar boven toe.

De koudebrug vanuit die profielen in de buitenmuur zijn te vergelijken met de koudebrug die de muur daar in zijn geheel heeft. Dus die profielen maken het niet erger.