mazoutketel afkeurd

Ik had graag advies gehad ivm vervanging of herstelling mazoutketel
situering:
Open bebouwing, 1996
200m2 oppervlakte
epc: 230 (matige isolatie: spouwmuur 40mm, dak 120mm, ramen hr+ (volgens epc))

We verwarmen met mazout:
Buderus G205
Elco vectron brander (originele nog)
Met boiler vat voor SWW
verbruik: +/- 1700 liter
Er zat bijna geen sturing op en heb zelf een sturing gemaakt voor de circulatiepomp, keteltemperatuur + evohome in alle kamers

Helaas is gisteren de mazoutketel afgekeurd:
- rendement 87%
- opmerking dat de circulatiepomp niet efficient werkt.

De technieker zei dat een nieuwe brander zou kunnen helpen, maar veel beloven kon hij niet

Gezien we nog meer dan 2500 liter mazout hebben, en alternatieven duurder zijn, wou ik de ketel toch nog oplappen.
Er is geen gasaansluiting in het huis. (wel in de straat)

Zou een nieuwe blauwe vlambrander het rendement kunnen verhogen?
Ik kan ook gratis aan een gebruikte recente brander geraken (3 jaar oud)

Moet de schoorsteen aangepast worden indien ik een blauwe vlambrander plaats?

Wat kan ik nog doen om het rendement omhoog te krijgen?

Een nieuwe circulatiepomp kan ik ook wel gemakkelijk plaatsen

alvast bedankt

Reacties

Wat je ook doet, je zal een installateur moeten zoeken die en de reparatie of vervanging doet en het rendement test.  Het lijkt me logisch dat bij zo een vervanging een succesvolle rendementstest deel van het contract maakt.  

Schouw aanpassen; als de rookgassen kouder zijn kan dat nodig zijn....